PC版
搜索导航
论文网 > 教育论文 > 中等教育论文

浅谈高中压配电网协调性的110kV变电站理论选址方法

  中图分类号:TM63 文献标识码:A
  0.引言
  110kV变电站作为城市高压配电网和中压配电网的枢纽,其站址分布对高中压配电网网架结构规划有着关键性影响。110kV变电站选址好,一方面能够强化高中压配电网网架结构、增强电网供电能力和供电可靠性,保障电网协调、稳定运行,另一方面能够节约投资,增强电力资源的优化配置。如何能够在110kV变电站选址时充分考虑高中压配电网的协调性、使得变电站的建设发挥最大的运行和经济效益是本文的主要研究内容。
  1.高中压配电网协调性
  作为主网的终端,高压配电网承担着向中压配电网提供安全、可靠、优质的电力输送服务;中压配电网作为主网终端与用户连接的环节,其规划和设计将对高压配电网和电力用户产生直接的影响。高、中压配电网的协调性可理解为高压和中压两个电压等级之间、内部不同设备之间的相互兼容程度与配合情况。当中的任一环节出现欠协调问题,都将导致配电系统经济性差,可靠性低,或者供电质量低,甚至无法满足用户的用电需求。高、中压配电网只有充分实现协调,才能避免“瓶颈”,使电网安全、稳定、经济运行,提高效益。在电网实际运行中,衡量高中压配电网协调性的指标主要有:?电站负载率、10kV线路负载率、10kV间隔利用率、10kV供电半径、变电站间联络等。
  2.重心法
  重心法是一种设置单个厂房或仓库的方法,其主要考虑的因素是现有设施之间的距离和要运输的货物量,求出本地区实际商品运量的重心所在的位置,使仓库尽可能接近运量较大的网点,从而使较大的商品尽量走相对较短的路程。由于重心法原理简单、易操作、实用性强,目前已广泛应用于物流配送、单设施选址规划、产品属性优化、光电信号处理等众多方面。
  3.重心法应用于110kV变电站选址
  运用重心法的思路,先在坐标上确定拟选址区域周边已有变电站的相对位置,再结合高中压配电网协调性的控制指标,计算各指标下的重心位置,再根据各指标选取的权重值,确定最终重心位置,即为该110kV变电站的理论最优选址。按照高中压配电网评价指标之间的相互关联关系,将其归为三大类:①负载率+联络度;②间隔利用率+10kV线路重载率+10kV线路不可转供率;③10kV线路主干过长率。
  (1)按负载率+联络度指标初步选址
  考虑到负荷类型不同,配变利用率也不同,不同类型的配变折算系数λ不同。
  式中:T′i 为考虑配变容量的第i个变电站等效负载率;m为该变电站所装接的配变总数;Sj为该变电站所装接的第j个配变的容量;Si为该变电站主变总容量;λ为配变的折算系数。折算系数λ的依据是在最大负荷时刻不同类型的单位配变容量对最大负荷的贡献率。根据配电网实际运行情况,居民负荷的折算系数一般为0.4,商业负荷的折算系数一般为0.6,工业负荷的折算系数一般为0.8,工民混合负荷的折算系数一般为0.6。
  拟选址区域新建变电站后的所有变电站平均等效负载率为:
  式中:为拟选址区域中新建变电站后的所有变电站的平均等效负载率;n为该区域中现有变电站总数;S0为新建变电站主变容量。
  新建站时,比较如下指标:
  式中:△Sj为现有第i个变电站应调整供电关系的配变容量之和;T′i 为考虑配变容量的第i个变电站等效负载率为该区域新建变电站后的所有变电站的平均等效负载率;Si为第i个变电站主变总容量。
  (2)按间隔利用率+10kV线路重载率+10kV线路不可转供率指标初步选址
  新建站时,比较如下指标:
  (4)最终确定变电站站址
  按上述3项评价指标初选的站址所围成的三角形区域即为推荐选址区域,再根据实际地块情况选定最终站址。也可以根据实际需要,选取3项评价指标的权重值,利用权重值求出3个初选重心的最终重心位置,即为最终理想站址。
  结语
  以上110kV变电站选址方法,使用重心法,采用先分类优化,再综合优化的研究思路,原理简单,易于操作,具有一定的应用价值。但其只是基于高中压配电网协调度评估主要指标的近似求解方法,可以作为参考和指导,实际电网规划工作中,还应考虑构网方式、现状线行分布、土地利用和规划、建设难度等多方面的因素。