PC版
搜索导航
论文网 > 证券金融论文 > 金融研究论文

“沈阳新华国际金融中心”水消防浅谈

  中图分类号:TU998文献标识码: A
  
  1 工程概况
  1.1.本工程位于沈阳市沈河区北京街东侧,新开路南侧,惠工街西侧,现有火炬大厦四周空地上。
  1.2.本工程共有四栋塔楼,其中北侧二栋为三十层酒店式公寓,南侧二栋二十五层为开敞式办公楼。地下一.二层为设备用房及汽车库(地下二层局部汽车库战时为物资库);一层至五层为商场办公及餐饮等。
  1.3.防空地下室设于地下二层,,以平战结合进行设计。平时作为车库,战时作为物资库。
  2 消防水源:
  2.1. 本工程水源为城市自来水,供水压力不小于0.1MPa。北京街上有一处室外地下消火栓可供本楼使用。从西侧北京街及北侧的新开路的城市给水管道上各接一根DN300mm的引入管进入设于一期地下室1000m3消防及空调补水储水池内(内分二格),其中消防水702m3并配有各区室内消火栓水泵.自动喷水水泵及室外消防泵,各区消防管网均环状布置。每个灭火系统建筑物外均配消防水泵结合器。室外消防用水由地下室室外消防泵及室外消火栓供给,环网上共设有12组地下式消火栓。火灾时,由城市消防车到现场由室外消火栓取水并加压进行灭火
  2.2火炬大厦现已使用,其高区消防水箱标高:113.7 m有效容积不小于18m3,,低区十五层消防水箱标高:50.5 m有效容积不小于18m3,,满足本工程消防初期用水需要,且本工程与火炬大厦同属于一家,为了避免重复建设,节省投资,采用火炬大厦高低区消防水箱作为本次设计的消防水箱。
  3 消火栓给水系统
  3.1 标准
  室内 :40L/sec ;室外:30L/sec ;火灾延续时间:3hr;一次火灾消火栓灭火用水量756m3
  3.2 给水系统
  本楼采用临时高压消防给水系统。由消防泵统一供水。系统分为二个区,地下二层至五层为低区,酒店公寓六层至三十层及办公六层至二十五层为高区。各区室内消火栓给水管成环状布置,消火栓的布置保证两股充实水柱同时到达室内任何部位。消火栓栓口工作压力大于0.5Mpa时,采用减压消火栓(六层至二十一层,地下二层至一层)。消防电梯前室设消火栓;顶层设试验及检查用消火栓。与火炬大厦共用消防水箱。每个系统均配消防水泵接合器。
  
  3.3系统控制:
  消火栓给水加压泵由设在各个消火栓箱内的消防泵启泵按钮和消防控制中心直接开启消防给水加压泵。消火栓水泵开启后,其水泵运转信号反馈至消防控制中心。消火栓给水加压泵在泵房内和消防控制中心均设手动开启和停泵控制装置。备用泵应在工作泵发生故障时自动投入工作。
  4 湿式自动喷水灭火系统
  4.1设计标准
  按中危险Ⅱ级设计(以地下停车库为最大),喷水强度:8L/min?m2;作用面积:160m2,火灾延续时间:1小时,设计秒流量:30L/s。(作用面积内实际开启喷头数)火灾延续时间 :1 hr一次灭火用水量 :108 m3
  4.2 系统组成
  采用湿式灭火系统,除小于5m2卫生间及不易用水扑救部位外,其它部位均设喷水保护。卷帘采用耐火极限>3h的特级复合式防火卷帘.不需水幕保护。
  系统分区同消火栓系统;与火炬大厦共用消防水箱。系统由洒水喷头(K=80),(动作温度68C),水流指示器,报警阀组,压力开关,末端试水装置等组成。为了保证系统安全可靠,每个报警阀组控制的喷头数不超过800个,最不利喷头处设末端试水装置,其它防火分区和各楼层的最不利喷头处,均设DN25mm试水阀。不作吊顶处,采用直立型喷头;吊顶下布置的喷头,采用下垂型喷头,公寓无吊顶房间设边墙型喷头。当梁,通风管道,桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方增设喷头。水流指示器前设信号阀。每个系统分区报警阀前配消防水泵接合器。
  4.3系统控制
  火灾发生后喷头玻璃球爆碎,向外喷水,水流指示器动作,向消防控制中心报警,显示火灾发生位置并发出声光等信号。系统压力下降,报警阀组的压力开关动作,并自动开启自动喷水灭火给水加压泵,与此同时向消防控制中心报警。并敲响水力警铃向人们报警。给水加压泵运行状况在消防控制中心有信号显示。
  5 小型智能扫描射水高空水炮灭火系统:
  5.1系统设置及设计标准:
  商场共享大厅超12米空间未设置自动喷水,此部位采用大空间智能消防水炮灭火保护,每处二组,共计六组,每组前设置水平安装的电磁阀。与自动喷水系统共用喷水水泵及水泵接合器。设计秒流量:10L/s,火灾延续时间:1小时。
  5.2系统控制:
  本系统由消防水源、智能灭火装置、电磁阀、水流指示器、信号闸阀、末端试水装置和ZSD 红外线探测组件等组成,全天候自动监视保护范围内的一切火情;一旦发生火灾,ZSD 红外线探测组件向消防控制中心的火灾报警控制器发出火警信号,启动声光报警装置报警,报告发生火灾的准确位置;并能将灭火装置对准火源,打开电磁阀,喷水扑灭火灾;火灾扑灭后,系统可以自动关闭电磁阀停止喷水。 系统同时具有手动控制、自动控制和应急操作功能。
  6消防排水
  在消防电梯的井道底部设置集水井,集水井容积不小于2 立方米,并设置2 台排水泵,每台排水泵的流量为10 升/秒,一用一备设置,主泵可以由控制箱随机启动,在紧急情况下可以通过水位控制的模式启动备用泵,达到两用的目的。水泵可现场手动控制或通过控制箱实现自动控制(停泵水位、第一台泵启动水位、第二台泵启动水位、报警水位)。
  7 建筑灭火器配置
  酒店公寓及办公按严重危险级配置,配置基准:3A/具,最大保护面积:50m2/A;采用手提式磷酸铵盐型灭火器,每具5Kg装,设于灭火器专用箱内;商场.地下车库,柴油发电机房及高低压配电室按中危险级配置,配置基准:2A/具,最大保护面积:75m2/A;采用手提式磷酸铵盐型灭火器,每具3Kg装,设于灭火器专用箱内,并增设推车式磷酸铵盐型灭火器,每具20Kg装。
  8 结语
  该工程为大型综合楼,功能复杂,设计需要全方位的考虑。消防系统中包括:消火栓系统、湿式自动喷水系统、大空间智能型主动灭火系统、灭火器配置等。
  该工程在水消防虽然系统较少,但在专业方面均具有典型特点,基本涵盖了消防各种最优方式,有其独特的特点。是一个值得借鉴的工程。
  

相关论文

国际中心金融消防沈阳
试论农村金融服务对农村经济发展的推
试论互联网金融兴起对我国储蓄国债带
浅谈互联网金融发展的经济学理论
公司金融理论在公司管理中的应用探讨
试论新形势下我国国际贸易发展对策
国有金融企业的公司治理改革路线研究
国际贸易实务课程思政路径探讨
浅析跨文化视域下中国音乐的国际传播
基于现金流量税重构国际税收规则的理
河南打造具有国际影响力的黄河文化旅