PC版
搜索导航
论文网 > 工学论文 > 电力论文

电力系统继电保护故障处理研究

  1 引言
  电力系统是关系我国国计民生的基础性行业,而继电保护被称为电力系统的哨兵,它通过装置反映电力系统元件的不正常和故障信号,动作于发信号和跳闸,能迅速、正确隔离电力系统发生的各种故障,避免大面积停电事故,确保电力系统安全、稳定运行。因此,应该从电力系统继电保护的运行经验出发, 对存在与电力系统继电保护系统的故障进行认真分析,形成对电力系统继电保护故障的深层次认知,把握电力系统继电保护故障的因果关系, 在运用好各种针对性技术和工艺的基础上,实现电力系统继电保护装置的稳定、可靠运行。
  2 继电保护的常见故障
  2.1 电压互感器二次回路故障
  在继电保护系统中,电压互感器和电流互感器二次回路作为运行中必不可少的重要设备,其不仅是二次回路中非常薄弱环节,而且一旦发生故障所带来的后果也十分严重。在实际运行工作中,电压互感器二次回路故障通常会表现为以下几个方面:一是二次回路中性点存在着多点接地和未接地的情况,二次中性点虚接故障的存在,与变电站接地网具有直接的关系,但更多情况下则是由于接线工艺不合理而导致的。当二次未接地时,则会导致二次回路中各项电压达不到平衡的状态,从而导致阻抗元件及方向元件出现误动或是拒动的情况,而且在运行过程中想要对该故障进行排查也具有较大的难度,因此,需要在投运验收过程中多加注意;二是PT开口三角电压回路断线,这将会导致零序保护出现拒动;三是PT二次失压;导致这种情况发生主要是由于设备性能和二次回路存在不完善的地方,这是二次回路中较为常见的故障。
  2.2 电流互感器饱和问题
  在当前电力系统中,电磁式电流互感器还是各变电站最为常用的电流互感器,这就不可避免的会存在饱和问题,从而对继电保护正确动作造成较大的影响。短路作为电流互感器饱和问题发生的最主要原因,一旦饱和问题发生,则电流互感器一次电流则会全部转变为励磁电流,导致二次电流无法进行线性传变,断路器保护出现拒动,系统出现越级跳闸。
  2.3 干扰和绝缘问题
  在检测继电系统时,由于需要根据线路电路来对线路故障进行判断,但在实际检测工作中,由于一些现代化通讯设备会对检测带来一定的干扰,从而导致微机继电元件出现误动问题。由于微机继电系统具有较高的集成度,而且线路较为密集,在使用过程中会有大量的灰尘吸附在电路表面,从而导致新的导电通道在电路原有的连接点上出现,从而导致继电微机系统检测故障,使继电保护运行存在较大的安:全隐患。
  3 继电保护故障的解决措施
  3.1 回路拆除法
  由于二次回路故障问题是电力继电保护系统很容易出现的问题,与此同时,有效的确定二次回路故障问题出现的位置是解决这一故障问题的关键部分。针对这样的情况,可以使用回路拆除法排除继电保护系统故障问题。例如,就是在检查电力继电保护系统的过程之中,首先按照二次回路的顺序进行对电力继电保护系统的拆除工作,在逐步的将拆除下来的部分安装回去,最终有效的找出故障存在的位置,解决继电保护系统故障问题。
  3.2 短接法
  为了有效的找出继电保护系统故障存在的位置,在进行故障检测的过程之中,可以将电力继电保护系统按照一个回路作为一个段,逐次的采用短接处理的方式,找出继电保护系统存在故障的位置,进而有效的解决继电保护系统故障问题。
  3.3 替换法
  替换法主要原理是将被怀疑有问题的元件替换下来,如果替换下来之后故障消失了则说明是该元件出现故障,如果故障没有消失,则说明不是该元件的问题,依此来判断该组元件的好坏,采用这种方法可以排除不可能情况,准确定位故障发生的范围。
  3.4 对比参照法
  如果电力继电保护系统出现故障的原因是由于安装的技术人员出现的技术失误,就可以使用对比参照法法排除继电保护系统故障问题。具体的来说,就是参照已经安装好的可以正常使用的继电保护系统的内部线路的基本构造,找寻出该继电保护系统之中存在的问题所在。
  4 结语
  如今,电力系统继电保护迅猛发展,软硬件条件都有较大提高。继电保护的更新换代速度越来越快、集成度越来越高、功能也越来越强,促进了我国现阶段电网建设。只有熟练掌握继电保护装置原理,了解其常见故障及处理方法,才能有效做好继电保护装置维护工作,确保继电保护可靠运行,保障电力系统安全稳定运行。

相关论文

继电电力系统故障电力保护处理
探索岛屿旅游视域下海南民族文化的传
国际法视野下环境与主权关系新发展研
浅析电子商务背景下个人信息保护
浅谈林业生态保护与林业产业发展
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发
中国新时代海外经济利益保护能力建设
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略
电力企业财务内控管理制度建立与完善
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业改革中高质量人才梯队培养优