PC版
搜索导航
论文网 > 理学论文 > 地理地质论文

南山隧道地面开裂、初支变形侵蚀等地质病害的原因和处理方案

  中图分类号:U452 文献标识码:A
  隧道工程近些年取得了一定成就和相应的发展,但还是存在很多问题和不足,隧道结构断面大,施工环境恶劣,施工工人劳动强度大,工程造价比较高,特别是遇到工程穿越不良地质土分布,因为复杂的地质条件和施工工况,施工过程中很容易造成围岩稳定性问题,若处理不当,就会造成严重的事故。
  1.工程地质条件
  1.1 工程概况
  本隧道是短隧道且穿过低缓丘陵地貌区。左线隧道起迄里程LK1625+926~LK1626+284,长358m,隧道最大埋深约57m;右线隧道起迄里程RK1625+900~LK1626+276,长376m,隧道最大埋深约61m。
  1.2 工程地质条件
  隧址地层围岩主要由第四系覆盖层及基地二叠系龙潭组粉砂岩、砂岩、炭质页岩、炭质泥岩,炭质页岩等组成,覆盖层厚度为4.9m~30.8m之间,强风化或全风化的炭质灰岩遇水易软化破碎,钻探资料和地质调察报告表明,该隧道围岩为Ⅴ级。
  2.对不良土质调查
  1.1 放射性
  南山隧道围岩为碎屑沉积岩,但不存在围岩放射安全问题。
  1.2 煤系地??
  隧道洞身围岩没有探测到煤层,某些区域可能存在劣质煤线,煤系地层的围岩级别和强度都很低,容易对其稳定性产生不利影响。
  1.3 瓦斯
  南山隧道属第四系覆盖层及二叠系上统龙潭组地层,由于煤层不是很厚,需考虑会有少量瓦斯和煤层自燃的现象。根据勘探报告和周边历年开采测定,未发生过瓦斯爆炸。
  1.4 小煤窑采空区
  南山隧道存在小煤窑,通过查阅勘察结果和调查资料,发现共存在4个小煤窑。4个煤窑情况如下:
  (1)L0小煤窑:为平洞,洞口位于RKL626+310.6右58.5m,洞口标高约194m,尺寸为1m×1.8m,于标高150m位置发现煤层并已开采。
  (2)L17小煤窑:为平洞,洞口位于RK1626+097.23右154.37m,洞口标高约200m,尺寸大小为1.5m×1.8m,以1500方位角往山体共掘进约180m。
  (3)L18小煤窑:为平洞,洞口位于RK1625+973.68右147.05m,洞口标高约206.6m,尺寸为1.2m×1.8m,在标高40m和100m处遇煤进行了开采。
  (4)L19小煤窑:为平洞,洞口位于RK1625+945.68右143.79m,洞口标高约203m,尺寸为1.0m×1.7m,在标高203m处遇煤进行了开采。根据现有综合勘察成果可知,隧道底板不受底部巷道4个小煤窑影响,处于稳定状态。
  3.隧道洞口及软弱围岩地段设计及地面产生开裂、初支变形原因
  3.1 隧道洞口及软弱围岩地段设计
  隧道洞口段通常地质条件不良,覆盖层较薄,岩层易碎、易风化。同时洞口稳定性较差,洞口开挖和进洞施工宜避免雨期和严寒季节,洞口仰坡和边坡应从上往下挖,保证边坡和仰坡稳定性,洞口植物容易被破坏,隧道洞门与原来隧道洞门保持形式一致。边坡和仰坡均采用植草皮防护措施并尽量与原地貌植被相衔接。具体采用以下的技术措施:
  (1)增设仰拱。
  (2)增设工字钢。
  (3)超前支护使用长管棚、小导管或钢插管完成。
  (4)开挖过程中提前做好地质预报,提前掌握掌子面前方水文条件,及时采取相应措施。
  3.2 隧道地面产生开裂和变形的原因
  由于该隧道围岩地质软弱为煤系地层,遇水易软化成流动状态,初期支护入侵二衬,从而使南山隧道地面产生裂缝和变形。
  4.隧道地质病害的处理方案
  4.1 对于南山隧道左线地质病害处理方案
  (1)隧道进口端地表处理方案,应即时清理进口端隧道范围左右侧各5m范围内的弃土弃渣,以减小隧道顶的荷载。未施工的LK1626+020~LK1625+960段左洞采用φ50钢花管按2m×2.5m(横向×纵向)间距进行地表注浆加固处理。注浆范围横向以超出隧道外轮廓两侧约5m内区域进行控制,中间部位的注浆钢花管伸入隧道轮廓线内0.5m,两侧需伸至仰拱设计标高0.5m。工艺上选用间歇式多次注浆,拱顶6m范围使用二次劈裂注浆,初次压力大小为0.5MPa,浆液先采用水泥浆,若钻孔时发现下有采空区或注浆量明显多于其他孔,则改为水泥砂浆。
  (2)注浆完成后,按3台阶法进行施工,预留变形量调整为20cm,其他参数均维持原设计不变。
  (3)初期支护已侵入二衬的LK1626+020~LK1626+ 086路段(其中LK1626+048―LK1626+086路段仰拱已施作完毕,LK1626+020~LK1626+074路段为整体变形侵入二衬,其余路段为部分侵限),首先采用长4m的φ42小导管按1m×0.5m(环向×纵向)间距环向注浆加固,然后对初支进行换拱处理。换拱处理的施工工艺为:先拆除两榀原初期支护(每榀0.5m),重新施作一榀初期支护,再拆除第三榀原初期支护,扩挖并重新施作第二榀初期支护,循环往复直至完成原初期支护的拆除、扩挖和初期支护的重新施作。重新施作时初期支护需预留变形量为120mm。
  4.2 对于南山隧道右线地质病害处理方案的意见
  (1)已施工完仰拱但部分初支侵限的RK1625+974~RK1626+033路段,侵限部分首先采用同左线相同尺寸小导管进行环向注浆加固,然后对侵限的初支进行换拱处理,换拱施工工艺和左洞相同,预留变形量为120mm。
  (2)下导未开挖的RK1625+916~RK1625+974路段,每个拱脚的φ22锁脚锚杆均调整为前后各3根,并在隧道左右侧拱脚位置沿纵向水平各设置一道Ⅰ20b工字钢作为托架,托架与钢拱架焊接,沿托架每3m(原初支有钢拱架位置)设置一道两根Ⅰ20b工字钢作为横撑,并与托架焊接。下导及仰拱按3m一节进行施工,每施工完一节仰拱,拆除该位置的横撑保留纵向托架。在二衬施工前将纵向托架拆掉。
  4.3 其他
  南山隧道左右洞均采用地质雷达进行扫描,探明隧道底是否存在采空区。
  结语
  隧道工程断面比较大、地质结构复杂,尤其是洞口地段,不可预见的地质病害较多。因此在组织施工之前务必要详细收集施工场地的地质状况,采取切实可行的手段、选择优质高效的施工方法。施工中应严格遵循:在施工前和施工时要采取先排水措施、开挖工序距离尽量缩短、减少对围岩的扰动、必须爆破时采取弱爆破、开挖后及时初支形成封闭环、尽快衬砌、高度重视监控测量的施工原则,可以有效避免地质灾害给人们带来的经济损失,以及对施工人员造成生命安全的危害。确保隧道施工顺利完成。

相关论文

病害侵蚀隧道地质南山地面
遥感技术在地质灾害中的应用
宿迁耕地质量保护工作调研报告
75%乙醇封管治疗血液透析用隧道式中心
潍坊市大棚西瓜主产区根结线虫病害调
绿色地质勘查综合技术应用分析
地质调查项目预算执行率管理的思路与
公路地质灾害防治中地理信息系统的应
基层地质勘探工作管理对策研究
浅析地理信息系统在地质矿产勘查中的
浅析测绘地理信息技术在地质勘查工作