PC版
搜索导航
论文网 > 工商管理论文 > 企业研究论文

西门子7SJ63微机综保在炼化企业变电所改造中的应用

  中图分类号:TH-39 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2015)05-0000-00
  1 引言
  天津石化公司乙烯厂乙二醇装置是乙烯装置的配套装置,所属的303变电所建于1995年,共有14面6kV中压配电盘柜,每面盘柜下面配置的是真空断路器,上面是继电器和仪表单元,控制保护采用电磁式继电器,这类保护存在很多缺陷,主要表现为:(1)动作速度慢;(2)元件数量多,体积大,接线复杂;(3)功率损耗大,触电怕振动。在最近几年的电气预防性试验中也经常发现元件工作点漂移的问题。因此经过反复论证、多次调研,同时为提高全厂电气设备自动化控制水平,确保装置安全供电的可靠性要求,2012年对14面高压盘柜进行了改造,升级了继电保护系统。
  2 微机综保装置的原理
  微机综保装置的工作原理是:从电网的一次设备CT(电流互感器)、PT(电压互感器)采样来的电流信号、电压信号进入装置,这些信号再经过综保装置内部的精密电压电流变换器采样、滤波回路滤波、运算放大回路放大、限幅保护,变换成一定幅度的电压信号,经过高精度的AD转换产生的数字量供给CPU去运算、处理。CPU同时还接受经光电隔离器来的脉冲信号、遥测的模拟量、以及经过键盘等输入的信号量。所有这些经AD转换的数字量以及外部输入的信号量经过CPU综合运算、处理,当满足设定的动作值时微机综保会发出相应的动作信号,去跳闸、报警。同时CPU会点亮综保面板上面相应的指示灯,还会给SCADA监控系统发送相应的报文。所有的保护跳闸信息、开关分合闸信息、电气系统故障时的波形都能完后的记录下来。每一台微机综保还会通过串行通信接口与SCADA监控系统进行通信,实现遥测、遥控、遥调、遥信的功能,真正的实现变电所自动化。
  3 7SJ63的应用
  2012年全厂大检修期间我们取消了原有的信号屏,用西门子7SJ63微机综保代替原有的电磁式是继电保护装置,各微机保护装置安装在中压盘柜上,各微机保护装置通过RS485通讯的方式与SCADA监控系统进行通信,实现变电所的自动化,见图1。
  3.1 微机综保7SJ63的保护功能
  (1)线路保护。 1)三相三段式电流保护(速断、过流、限时速断);2)低电压保护;3)低电压闭锁保护。(2)电动机保护。1)速断保护/反时限过流保护;2)热过负荷保护;3)低电压/过电压保护;4)电机堵转保护;5)带方向的灵敏接地保护。(3)变压器保护。1)三相三段式电流保护(速断、过流、限时速断);2)带方向的灵敏接地保护;3)非电量保护(重瓦斯、轻瓦斯、温度保护)。(4)电容器保护。 1)速断保护/反时限过流保;2)过电压保护;3)带方向的灵敏接地保护。
  3.2 微机综保7SJ63的测控功能
  (1)采集模拟量:采集三相电压、三相电流,测频,计算出有功功率P、无功功率Q、功率因数COS ,三线电压UAB、UBC、UCA等;(2)采集开关量:采集装置外部开入(如:断路器、刀闸、手车状态、温度高报警、轻瓦斯报警、直流消失等信息)。(3)控制开出:可接收远动或当地上位操作命令,执行断路器的合/分闸操作。
  3.3 控制及数据采集
  电气运行人员可以在综保上查看各种测量数据、报警信息、故障记录、断路器的分合闸操作记录,还可以修改继电保护定值。微机综保7SJ63、交换机、后台监控机一起组成了变电所自动化系统。后台监控机可以处理来自微机综保7SJ63的实时数据,包括遥信、遥测、电度量,GPS 时钟信号和频率,及上级调度SCADA 系统中实时数据,从而实现了变电所的电气自动化。
  4 运行效果
  改造完成后,微机综保运行效果显著:(1)微机综保接线简单、运行可靠,大大降低了故障率,提高了供电的可靠性;(2)电气运行人员可以很方便的通过微机综保了解各个回路的运行状态、用电负荷、负载的电压、电流等参数;(3)微机综保运行可靠,校验方便,大大减轻了试验人员的工作量;(4)电气运行人员可以随时查看故障记录,为故障分析提供了依据。
  5 结语
  通过这次改造,乙二醇303变电所可以实现了变电所自动化,从运行一年来的情况表明,微机综保比传统继电器更可靠、更稳定,提高了供电的可靠性,为公司提升了经济效益。