PC版
搜索导航
论文网 > 工学论文 > 工程建筑论文

建筑外用施工电梯无平台架安装技术

  在对建筑进行高空施工的过程中,通常都需要借助到外用施工电梯,而过去采用的外用电梯形式均为钢型脚手架施工电梯,但是这种外用施工电梯在实际的应用中,已经无法满足现今建筑发展的需求,其在应用上的问题逐渐暴露出来,为了能够确保建筑施工的质量和安全,现今的建筑外用施工电梯均采用无平台架,这一无平台架外用施工电梯的应用在很大程度上保障了施工人员的安全,具有着广阔的应用前景。下面本文就主要针对建筑外用施工电梯无平台架安装技术进行深入的探究。
  1 工程概况
  某国际广场坐落在该市的开发区,该国际广场属于综合性的娱乐场所,其内部为高档建筑群。该国际广场的总占地面积达到了38万m2,其中建筑的总体建设面积达到了32万m2,而这些建筑楼群中,第13号楼在进行主体结构构建的时候,采用的是剪力墙结构,其属于超高层建筑,该建筑的总体高度接近140m,每层的高度均在3.3m左右。该建筑有三层地下室,地上楼层数则为39层。在对该建筑外墙进行施工的过程中,主要应用的施工电梯为无平台架外用施工电梯,这一外用施工电梯的应用有效的确保了该超高层建筑的外部施工质量。
  2 无平台架外用施工电梯安装技术
  2.1 电梯安装流程
  基础定位→基础施工→底座围栏就位并调整与结构间距→安装导轨架、附着架、电气系统→外用施工电梯→安装防护门、搭设防护设施。
  2.2 电梯安装要点
  2.2.1 基础定位。针对该超高层建筑进行外用施工电梯安装的时候,需要安装两台作业电梯,这两台外用施工电梯主要安装在该建筑的西面以及东面,安置的位置是在最大型的阳台的跳板上。在对外用施工电梯进行安装的时候,需要将其与建筑主体结构中心之间的相隔距离控制杂3m左右,对需要安置外用施工电梯的阳台宽度进行控制,将其宽度设定为1.5m。在遵循中心位置下调原则的基础上,要确保电梯的门可以对准窗口,而电梯的中心位置与顶梁边缘的距离要控制为31.2m。针对电梯设定的位置进行初步的估计,并设计出具体的施工图纸,将基础的位置进行精确定位,针对电梯与阳台边缘的距离进行合理的掌控,将两者之间的距离尽可能的控制在75mm左右,距离最大不可超过100mm,最小不能够小于50mm。
  2.2.2 基础施工。在对无平台架外用施工电梯进行基础施工的过程中,要将长度定为6000mm,宽度定为3500mm,而高度则定为250mm,选用可双向应用的钢筋,所选择的混凝土等级也要在30以上,这样才能够确保电梯基础施工的稳定性。在基础施工中进行混凝土的浇筑过程中,要注意先进行实验工作,拿两个同样的试块进行实验,如果混凝土的强度超过了80%,那么就可以将该混凝土应用到无平台架外用施工电梯的安装中。而具体的做法如下:首先,要利用强度等级为C30的混凝土将基础进行垫高处理,厚度要控制在100mm左右,而基础的设定厚度则要控制为300mm,配筋要实现双向的设定,并且采用双层铺设,混凝土施工时需留置2组同条件养护试块,混凝土强度达到80%时,方可安装。在基础施工的同时,要求采用2~3mm×30mm镀锌扁钢以做好防雷接地。
  2.2.3 导轨架安装。a.将操作盒安装在吊笼顶部的护身栏上,接通电源,检查吊笼的运行方向是否与操作盒的运行方向一致,若相反,则改变输入电源线的相序。严禁改变升降机本身电源相序及电路。b.打开防护栏的门,装好吊杆并用吊杆将标准节运至吊笼的顶部。注意在安装时,吊笼顶部最多放2节标准节。c.启动吊笼运行至接近导轨架的适当位置停机,并将操作盒的急停按钮按下去。注意在吊笼运行时,吊杆不准挂标准节及其它物件。d.用吊杆吊起一节标准节,然后将标准节的子母口和定位销清理干净并加注黄油,转动吊臂使其对准已安装好的导轨架慢慢就位,并用连接高强度螺栓紧固。e.继续安装标准节,到6个标准节时,校正导轨架的垂直度,偏差值不得大于0.1%。f.根据施工方的施工需要安装上限位碰铁。
  2.2.4 附着架安装。a.当标准节升到6~9m时,以导轨架上的螺栓孔定位,用螺栓将附着杆固定在导轨架上。附着杆随加节高度进行,要求附着杆与建筑物附着点在同一水平面上。每部外用施工电梯每隔6~9m安装1道附着架,安装可根据现场情况对锚固距离进行调整。b.依次安装中附着架、后附着架、后附着杆和后附着脚。c.在安装特殊加长附着杆时,必须搭设钢管支撑来稳固支撑,以防止安装时产生意外事故。
  2.2.5 外用施工电梯调试。外用施工电梯安装完毕后,应进行试运行检查调试,主要检查以下几点:a.调整各滚轮和导轨架立柱、靠背轮和齿条背面的间隙、齿轮和齿条间隙,使它们保持在0.3~0.5mm之间。b.沿齿高不少于40%,沿齿宽不少于50%。c.上下开动吊笼,观察爬行齿轮与齿条的啮合间隙、滚轮与导轨架立柱的配合间隙。另外,观察电动机、减速机运行是否平稳,有无噪音。
  2.2.6 防护门安装。根据电梯门的宽度,在阳台板上打2个Φ75mm孔,直接将钢管插入,作为固定电梯门的竖向架体。电梯门的一侧采用L形挡片和膨胀螺栓固定在预先浇筑的构造柱上,另一侧采用L形挡片直接焊接在竖向架体横向小横杆上。电梯门安装考虑开启方便,因此距阳台板100mm。
  3 效益分析
  为了更直接的表述本施工方案的经济性,特以同建筑群体中相邻某企业的落地脚手架为物料出入平台的施工电梯作为参照对比对象。以下是采用阳台作为物料出入口施工电梯的楼栋,和常规搭设脚手架作为施工电梯进出物料平台的楼栋经济效益分析。
  无平台架外用施工电梯安装总费用(不包括门体)平均每层为145.45元;而常规钢管脚手架形式总费用(不包括门体)平均每层为1933.27元。因此,无平台架外用施工电梯安装总费用比常规钢管脚手架形式总费用单层节约:1787.82元。此外,无平台架外用施工电梯借助楼板作为衔接平台,其承载力大、稳固性强,提高了施工的安全系数。
  结束语
  通过本文的分析可以了解到,相较于普通的脚手架,无平台架这种外用电梯,在成本上更加节约。而且就材料的运输来说,这种无平台架外用施工电梯在安装材料的运输上,更加的便捷,而且在运输距离上也相对较短,能够最大限度的确保电梯的稳定性和安全性,保障了施工人员的生命安全,在目前的建筑施工中,这种外用电梯更加受到施工人员的青睐,应用也较为广泛。而且这项技术有着明显的经济价值和社会价值,应用前景较为广阔。