PC版
搜索导航
论文网 > 工学论文 > 工程建筑论文

民用建筑电涌保护器安装时注意的几个问题

  近年来,随着民用建筑的增加,其电力系统的安全越来越受到人们的关注。而电涌保护器的安装使得民用建筑中的电力安全得到了有效保护,使得人们的用电更加的安全。但是电涌保护器的安装过程具有复杂性,如果安装的不合理会使得电涌保护器的功能得不到良好的发挥,从而对居民的安全造成威胁。因此,要严格进行电涌保护器的安装,对安装过程中可能出现的问题要进行有效的把控,防止安装出现问题,只有这样才能给居民提供一个安全的生存环境。
  1 勘测现场文献资料的分析
  在民用建筑的施工过程中,电涌保护器安装人员首先要对建筑的环境做到了解,对民用建筑的结构做到全面掌握,对当地的地质特点和气候环境等因素进行详尽的分析,根据分析所得到的数据进行电涌保护器的安装。对于现场中存在的对电涌保护器的性能可能造成影响的因素进行合理的处理,选择适合的位置进行电涌保护器的设置。根据民用建筑中的电力需求和当地所能够产生的电磁干扰风险进行评估,选择适合的电涌保护器级别。只有在安装电涌保护器之前对各个影响因素都进行科学的分析,才能够保障其安置的科学有效,才能够发挥出其应有的作用。
  2 电涌保护器设置前提
  2.1 在民用建筑电涌保护器安装之前,要对建筑的整体结构进行分析,对于建筑物中的各个组成部分进行那个检测,看其是否需要进行电涌保护器的安装。就目前的市场价格来说,电涌保护器的价格要比普通的电气开关要高,所以在进行安装之前,要根据民用建筑在遭遇雷击所产生的损失及建设、维护的基础上进行综合性的考虑,使得电涌保护器的安装能够具有科学性和合理性。而且要根据开发商的经济状况来进行电涌保护器的安装,不可盲目的进行设置。
  2.2 在民用建筑的设计施工阶段,在还不明确建筑的具体结构和所能够产生的影响之前,不宜设置电涌保护器。如果在施工的阶段发现建筑在投入使用之后会受到雷电的影响,那么就要在设计中加入一些支撑物以及钢筋混凝土,使得电涌保护器能够形成一个有效的过压平台,防止雷电对民用建筑造成损害。
  2.3 在电涌保护器安装之前,要对雷电出现的区域进行合理的划分。要根据民用建筑可能会遭到的雷击损坏程度以及电磁强度产生的影响,对雷区的区域进行合理的规划,在不同的区域安装相应等级的电涌保护器,值得注意的是,在进行区域的划分时,要防止两个防雷区域截面上出现金属物互联的现象。
  3 根据勘测和资料分析设置好接地、屏蔽和等电位连接
  3.1 接地
  电涌保护器功效的良好发挥要依靠接地系统,良好的接地系统能够使得电涌保护器的功效得以更好的发挥,其也是防雷措施的根本保证。接地系统的连接和应用通常采用的是共用接地方式。防雷接地与其他各项接地公用一组接地装置,这就使得设置的要求有所提高。所以在进行具体的施工中,要对施工的过程进行有效的勘察,根据勘察的情况和分析所得的数据进行接地装置的设置和安装。而之所以要采用共用接地系统,是为了能够达到均压的目的,等电位可以有效减小各种接地设备之间的电位差,从而使得各种设备能够安全运行。
  3.2 屏蔽
  屏蔽是减少电磁干扰的基本措施,在实施过程中宜在建筑物和房间的外部设屏蔽,并以合适的路径敷设,屏蔽线路。屏蔽是利用各种金属屏蔽体为阻挡和衰减施加在电子设备上的电磁干扰或过电压能量。屏蔽具体分为建筑物屏蔽、设备屏蔽和线缆管道屏蔽。建筑物屏蔽一一是利用建筑物体的钢筋和其它金属结构相互连接在一起,并与接地网形成可靠的电气连接来构成一个法拉第笼,对建筑物内的微计算机系统进行电磁辐射防护,形成初级屏蔽网。
  3.3 等电位连接
  等电位连接的目的在于减小需要防雷的空间内各金属物与系统之间的电位差。建筑物内有信息系统时,在那些要求雷击电磁脉冲影响最小之处,等电位连接带宜采用金属板,并与钢筋或其他屏蔽构件作多点连接。对进入建筑物的所有外来导电部件做等电位连接的主体应包括以下内容:设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道;供电线路含外露可导电部分;防雷装置。
  4 安装中存在的问题和注意事项
  4.1 电涌保护器安装场所
  4.1.1 第一级电涌保护器安装在LPZ0与LPZ1区交界处,其标称放电电流In不宜小于15kA,宜选用电压开关型SPD,其安装位置一般在总电源进线处。如变压器低压侧或总配电柜内,及引至室外照明线路或动力线路的配电箱内。
  4.1.2 第二级电涌保护器安装在LPZ1与LPZ2区的交界处,其标称放电电流In不宜小于8/20μs,5kA;其安装位置一般在下端带有大量弱电、信息系统设备或需限制暂态过电压的设备的配电箱内,如楼层配电箱、电梯控制室、有线电视机房、楼宇自控室等场所的配电箱内。
  4.2 电涌保护器的连接线的截面积:第一级应大于10mm2(多股铜线),第二级应大于16mm2(多股铜线)。
  4.3 现场调试阶段,尤其是被保护设备未接入时,应断开SPD上部的保护断路器,以防止频繁的电网投切引起的操作过压使性能劣化或损坏。
  4.4 应注意避免低压电网不正常运行工况引起的工频过压,使SPD损坏。
  4.5 在安装接线时,包括相线、中性线、保护线间的联结长度越短越好,不宜大于0.5m;引线应尽量短而直,避免弯路,总长度不超过0.5m,以减少引线电感的瞬态高频电压降。
  5 电涌保护器选择的几个原则
  5.1 当按上述要求装的SPD之间设有配电盘时若第一级SPD的Up加上其两端引线的感应电压保护不了该配电盘内的设备,应在该配电盘内安装第二级SPD,其标称放电电流In不宜小于8/201zs5KA。
  5.2 当在线路上多处安装SPD时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m。例如:被保护设备与配电中心距离较近,在线路敷设上可特意多绕一些导线。
  5.3 当进线端的SPD与被保护设备之间的距离大于30m时,应在离被保护设备尽可能近的地方安装另一个SPD,通流容量可为8KA。
  结束语
  综上所述,在进行民用建筑电涌保护器的安装过程中,要采用有效的措施对建筑物的接地、屏蔽以及等电位进行防护。对建筑中的各项因素做出合理的评估,确定防雷系统所能够承受的最大电涌电流,并结合接地形式来进行电涌保护器的选择,使得电涌保护器的安装具有合理性和科学性,达到经济适用的目的,从而使得电涌保护器的功能得到有效发挥。

相关论文

民用建筑民用保护
基于区块链的隐私安全保护可行性分析
论新时期我国弱势群体的保护措施
浅析傩文化的发展演变与传承保护
我国行政法下海洋环境保护制度探索
探索岛屿旅游视域下海南民族文化的传
国际法视野下环境与主权关系新发展研
浅析电子商务背景下个人信息保护
浅谈林业生态保护与林业产业发展
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发
中国新时代海外经济利益保护能力建设